Discussion:
Pilotage à distance
(trop ancien pour répondre)
Nestor Duc
2008-12-07 22:19:04 UTC
Permalink
Bonjour,

Il y a plusieurs années (8 ans déjà) j'avais réalisé un petit montage pour
piloter mes radiateurs electrique
Un thermostat pouvant être contrôlé à distance par téléphone, ce thermostat
relié à un émetteur X10 SM10E, et 4 radiateurs équipés de récepteurs X10
AM12F.
J'ai été obligé de rajouter un second thermostat avec un émetteur X10 SM10E
car le X10 est plutôt capricieux, le but de ce dernier est d'envoyer un
signal d'arrêt si la température est trop élevée.

Mais voila que mes récepteurs AM12F donnent des signes de faiblesse et je
pense revoir mon installation par un dispositif plus fiable.
Que me conseillez vous en émetteur/récepteur tout ou rien, radio ou CPL pour
remplacer mon X10.

Merci de vos conseilles
ND
willpot
2008-12-14 14:04:36 UTC
Permalink
Avant de remplacer le X10, plutôt voir qui est le maître de cérémonie
Un PC qui tourne 24 heures sur 24 : de l' économie ?
De la sécurité ? si le Pc tombe en panne
Donc plutôt commencer par avoir un poste principal (basse
consommation)pouvant se raccorder sur un PC en Telnet ou autre, et
seulement, après, s' occuper du protocole de dialogue
Surtout ne pas mettre la charrette avant les boeufs
Post by Nestor Duc
Bonjour,
Il y a plusieurs années (8 ans déjà) j'avais réalisé un petit montage pour
piloter mes radiateurs electrique
Un thermostat pouvant être contrôlé à distance par téléphone, ce
thermostat relié à un émetteur X10 SM10E, et 4 radiateurs équipés de
récepteurs X10 AM12F.
J'ai été obligé de rajouter un second thermostat avec un émetteur X10
SM10E car le X10 est plutôt capricieux, le but de ce dernier est d'envoyer
un signal d'arrêt si la température est trop élevée.
Mais voila que mes récepteurs AM12F donnent des signes de faiblesse et je
pense revoir mon installation par un dispositif plus fiable.
Que me conseillez vous en émetteur/récepteur tout ou rien, radio ou CPL
pour remplacer mon X10.
Merci de vos conseilles
ND
Nestor Duc
2008-12-16 06:38:57 UTC
Permalink
Bonjour,

Merci pour votre réponse, il n'y a pas grand monde sur ce forum.

Je n'ai pas de PC dédié pour piloter le chauffage et je ne souhaite pas en
mettre un !
J'ai seulement besoin de transmettre des ordres arrêt/marche entre un
thermostat et des radiateurs et cela par radio ou CPL, car je n'ai ni fil
pilote, ni alimentation séparée des radiateurs.
Je pense que mon besoin est basic :
1 émetteur auto alimentés tout ou rien
4 récepteurs auto alimentés tout ou rien pouvant supporter 2500 W.

J'entends par auto alimenté, pas de piles, utiliser le 220 V qui alimente
l'équipement à piloter.
Post by willpot
Avant de remplacer le X10, plutôt voir qui est le maître de cérémonie
Un PC qui tourne 24 heures sur 24 : de l' économie ?
De la sécurité ? si le Pc tombe en panne
Donc plutôt commencer par avoir un poste principal (basse
consommation)pouvant se raccorder sur un PC en Telnet ou autre, et
seulement, après, s' occuper du protocole de dialogue
Surtout ne pas mettre la charrette avant les boeufs
Post by Nestor Duc
Bonjour,
Il y a plusieurs années (8 ans déjà) j'avais réalisé un petit montage
pour piloter mes radiateurs electrique
Un thermostat pouvant être contrôlé à distance par téléphone, ce
thermostat relié à un émetteur X10 SM10E, et 4 radiateurs équipés de
récepteurs X10 AM12F.
J'ai été obligé de rajouter un second thermostat avec un émetteur X10
SM10E car le X10 est plutôt capricieux, le but de ce dernier est
d'envoyer un signal d'arrêt si la température est trop élevée.
Mais voila que mes récepteurs AM12F donnent des signes de faiblesse et je
pense revoir mon installation par un dispositif plus fiable.
Que me conseillez vous en émetteur/récepteur tout ou rien, radio ou CPL
pour remplacer mon X10.
Merci de vos conseilles
ND
JeEbY
2008-12-23 17:59:18 UTC
Permalink
Bonjour,

Avez vous explorer les solutions à base de modules EIB/KNX ?
Beaucoup plus fiable que le X10 ...

Cordialement,

JeEbY
Post by Nestor Duc
Bonjour,
Il y a plusieurs années (8 ans déjà) j'avais réalisé un petit montage pour
piloter mes radiateurs electrique
Un thermostat pouvant être contrôlé à distance par téléphone, ce thermostat
relié à un émetteur X10 SM10E, et 4 radiateurs équipés de récepteurs X10
AM12F.
J'ai été obligé de rajouter un second thermostat avec un émetteur X10 SM10E
car le X10 est plutôt capricieux, le but de ce dernier est d'envoyer un
signal d'arrêt si la température est trop élevée.
Mais voila que mes récepteurs AM12F donnent des signes de faiblesse et je
pense revoir mon installation par un dispositif plus fiable.
Que me conseillez vous en émetteur/récepteur tout ou rien, radio ou CPL pour
remplacer mon X10.
Merci de vos conseilles
ND
Continuer la lecture sur narkive:
Loading...