Discussion:
filtre 220V X10
(trop ancien pour répondre)
Franck Danard
2007-10-27 06:47:25 UTC
Permalink
bonjour.

j'ai besoin de filtrer certaines prises de courant, car certains
appareils produisent du bruit sur le CPL.

Les filtres proposés en X10 sont cher à mon gout. 50 € la piece.

Existe t-il d'autres moyens ou d'autres filtre moins cher?

Merci de votre aide.
willpot
2007-10-27 08:16:11 UTC
Permalink
le problème avant tout est de savoir quel est le type de bruit ou de
parasite est a incriminer
cela serait peut-être plus facile de supprimer les bruits plutôt que de
mettre pleins de filtres
Post by Franck Danard
bonjour.
j'ai besoin de filtrer certaines prises de courant, car certains appareils
produisent du bruit sur le CPL.
Les filtres proposés en X10 sont cher à mon gout. 50 € la piece.
Existe t-il d'autres moyens ou d'autres filtre moins cher?
Merci de votre aide.
Franck Danard
2007-10-27 11:30:15 UTC
Permalink
Post by willpot
le problème avant tout est de savoir quel est le type de bruit ou de
parasite est a incriminer
cela serait peut-être plus facile de supprimer les bruits plutôt que de
mettre pleins de filtres
Ben visiblement, c'est une série de (TV, DVD, ampli Hifi, TPS, Graveur
de salon, et magnétoscope)
Il y a aussi, onduleur et autre informatique, mais pas sur la même phase.
willpot
2007-10-27 16:33:08 UTC
Permalink
Post by willpot
le problème avant tout est de savoir quel est le type de bruit ou de
parasite est a incriminer
cela serait peut-être plus facile de supprimer les bruits plutôt que de
mettre pleins de filtres
Ben visiblement, c'est une série de (TV, DVD, ampli Hifi, TPS, Graveur de
salon, et magnétoscope)
Il y a aussi, onduleur et autre informatique, mais pas sur la même phase.
c' est du Triphasé ?
Franck Danard
2007-10-27 16:41:34 UTC
Permalink
Post by willpot
c' est du Triphasé ?
Yes.
DD
2007-11-03 09:16:30 UTC
Permalink
Post by willpot
c' est du Triphasé ?
Yes.
En général, ce sont les petits transformateurs qui font du bruit sur la
ligne ...
--
--
DD la domotique
Venez me rejoindre sur http://www.touteladomotique.com
Ludovic
2007-11-11 12:17:40 UTC
Permalink
Post by DD
En général, ce sont les petits transformateurs qui font du bruit sur la
ligne ...
Si mon voisin s'équipe en CPL, je lui ferai également
du bruit avec mon installation radioamateur pour m'en
débarasser...

Le CPL pollue le spectre radioélectrique jusqu'à 20 MHz
environ. Alors si vous êtes pro, n'installez pas du CPL
près d'installations radioamateurs car vous risquerez
d'avoir des soucis avec vos clients...

;o)

L'OTAN s'intéresse d'ailleurs au cas du CPL :
http://radio.aceboard.fr/209434-1869-3751-0-Brouillage-OTAN.htm

A bon entendeur...

Cordialement,
Ludovic.
willpot
2007-11-11 15:04:47 UTC
Permalink
c' est vrai que l' on sait très bien que certains "dit" radio-amateur
ne pollue même pas le spectre radio et télé
quand un cibiste passe dans la rue en émettant, et que l' on reçoit sa
conversation par la chaîne HiFi, c' est de la faute a celle-ci car elle est
mal isolée, ce n' est pas de la faute au Cibiste
Post by Ludovic
Post by DD
En général, ce sont les petits transformateurs qui font du bruit sur la
ligne ...
Si mon voisin s'équipe en CPL, je lui ferai également
du bruit avec mon installation radioamateur pour m'en
débarasser...
Le CPL pollue le spectre radioélectrique jusqu'à 20 MHz
environ. Alors si vous êtes pro, n'installez pas du CPL
près d'installations radioamateurs car vous risquerez
d'avoir des soucis avec vos clients...
;o)
http://radio.aceboard.fr/209434-1869-3751-0-Brouillage-OTAN.htm
A bon entendeur...
Cordialement,
Ludovic.
Ludovic
2007-11-13 06:22:00 UTC
Permalink
Post by willpot
c' est vrai que l' on sait très bien que certains "dit" radio-amateur
ne pollue même pas le spectre radio et télé
quand un cibiste passe dans la rue en émettant, et que l' on reçoit sa
conversation par la chaîne HiFi, c' est de la faute a celle-ci car elle est
mal isolée, ce n' est pas de la faute au Cibiste
Ne pas confondre radioamateur et cébiste... Maintenant, en effet,
la majorité des cas, c'est le téléviseur qui est une passoire, ou le
préampli "faible prix"...

Cordialement,
Ludovic.

Loading...